钢结构工程准备工作(事前),监理控制要点

佚名 钢结构工程 2023-12-27 118

摘要:一、钢结构工程准备工作(事前)监理控制要点8)钢结构涂装工程:钢结构涂装工程包括防腐涂料涂装和防火涂料涂装。二、钢结构工程事中监理工作控制要点钢零部件加工工程监理工作控制要点钢结构安装监理工作控制要点(1)钢结构安装监理工作控制要点钢结构涂装工程监理工作控制要点...

1、钢结构工程准备工作监督控制要点(事前)

01

施工单位资质审查

由于钢结构工程专业性强,对专业设备、加工场地、工人素质以及企业自身的施工技术标准、质量保证体系、质量控制和检验体系都有较高的要求。 一般为总承包下的分包工程。 在这种情况下,建筑公司的资质和管理水平就显得非常重要。 因此,资格审查是重要的一步,其审查内容是:

(一)施工资质的业务范围是否符合项目要求。

(二)施工技术标准、质量保证体系、质量控制和检验制度是否符合工程设计技术指标要求。

(三)审查施工企业生产能力是否满足工程进度要求。

钢结构防火涂料检验报告_钢结构防火涂料工程自检报告_防火涂料自检记录

02

焊工质量审查

焊工必须考试合格,取得资格证书。 持证焊工必须在考试合格的项目和批准的范围内进行焊接。

(1)检查次数:全部检查(现场人员)。

(2)检查方法:检查焊工证书、认可范围、有效期。

03

图纸审查和技术准备

按照监理方案中的图纸审查程序,在工程开工前熟悉图纸,召集并主持设计、业主、监理、施工单位专业技术人员进行图纸审查,纠正错误和错误。根据设计文件及有关资料和规范绘制的施工图有遗漏的。 合理和不符合规范及国家施工文件的,应在施工前解决。

与业主、设计、施工单位协调,确定图纸问题的具体处理措施或设计优化。 监督建设单位编制联合评审会议记录,经各方最终签字盖章后分发给各单位。

04

施工组织设计(方案)审查

(1)监督施工单位根据施工合同编制专项施工组织设计(方案)。 经上级单位批准后,报主管单位。

(2)施工组织设计(方案)审查后,施工中需要变更施工方案(方法)的,必须将变更原因和内容报监理单位和施工单位审查批准后,方可变更。可以做出改变。

05

例会

每周组织参加施工、施工、监理单位参加的施工现场例会,及时解决施工问题。

06

钢结构工程准备的具体控制要点

(1)根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001和《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的规定,作为分支工程,进一步划分分为钢结构焊接、紧固件连接、钢结构工程。 零件及钢构件加工、钢构件装配、钢结构预装配、钢结构安装工程、压型金属板、钢结构涂装等分项工程,有关钢结构原材料(包括钢材、焊接材料、涂装材料等) .),由于它对钢结构的质量影响很大,所以在钢结构规范中单独单独一章列出。

(2)检查焊工证书、认可范围、有效期。

(3)施工方应对首次使用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊接热处理等进行焊接工艺评定,并根据评定报告确定焊接工艺。 监理人员应全面检查焊接工艺评定报告,并按设计要求检查焊缝质量等级标准。

(4)钢构件安装前应检查建筑物的定位轴线(开间尺寸和跨度尺寸)和标高,预埋件的规格和紧固情况应符合设计要求。

(5)当工程柱上钢筋混凝土牛腿顶部预埋钢板直接作为钢构件的支撑面时,支撑面预埋钢板位置的允许偏差应符合法规。

(6)钢构件应符合设计要求和本规范的规定。 对运输、堆放、吊装造成的钢构件变形和涂层剥落应进行矫正和修改。

(7)钢构件的支撑面要求与预埋钢板表面的紧密接触面不小于70%,最大边缘间隙不应大于0.8mm。

(8)涂装前钢材表面的绣花应符合设计要求和现行国家标准的规定。 处理后的钢材表面应无焊渣、焊疤、灰尘、油污、水份和毛刺。

(9)涂层、涂层道数、涂层厚度均应符合设计要求。 允许偏差为-25mm,每层干漆膜厚度允许偏差为-5mm。

(10)构件表面不应误涂、漏涂,涂层不应剥落、生锈。 涂层应均匀,无明显皱纹、滴落、针孔、气泡。

(11)根据工程实际情况和结构形式,确定各子工程检验批的划分:

1)钢结构焊接子项目:对于该项目,每批次可作为检验批次; 也可根据钢结构单元或构件类型的不同,结合钢结构制作安装子工程的检验批次,分为若干检验批次。

2)紧固件连接子项目:对于项目,可根据不同的钢结构单元和不同规格的紧固件划分检验批次。

3)钢件、钢构件的加工:钢件、钢构件根据类型不同可分为若干检验批次,

4)钢构件组装:对于大型钢结构,工厂制作的钢构件在吊装前需要组装成钢构件作为吊装单元。 由于部件装配要求较高,可根据现场实际情况,以若干个部件作为检验批次。

5)钢结构预拼装:对于形状复杂的钢结构,为了保证高空安装时的顺利拼装,竣工后需要在地面进行相关构件的预拼装。 检验批次可以基于相似部件的装配。 检验批用于划分。

6)钢结构安装:钢结构安装可分为单层钢结构安装分项或多层、高层钢结构安装分项。 单层钢结构高层安装可按项目划分分为若干检验批次。 多层、高层钢结构安装工程可按楼层或施工断面分为一批或多批检验。

7)压型金属板工程:压型金属板工程包括用于屋面、墙板、楼板等的压型金属板,从材料上看,包括表面有防腐涂层的压型钢板、压型铝板等。表面。 可按变形缝、楼板、建筑断面或屋面、墙体、楼板等分为一批或多批检验。

8)钢结构涂装工程:钢结构涂装工程包括防腐涂料涂装和阻燃涂料涂装。 检验批的划分可根据钢结构制造或钢结构安装工程检验批的划分原则,分为一个或多个检验批。

(十二)分支机构工程质量验收内容及相应资质标准应当符合下列规定:

1)钢结构焊接、紧固件连接、钢件及钢构件加工、钢构件装配、钢构件预装配、钢结构安装、压型金属板、钢结构涂装等分项工程应符合合格的质量标准;

2)质量控制资料和文件应齐全;

3)与安全、功能相关的检验和见证测试结果应符合GB50205-2001规范相应合格质量标准的要求;

2、钢结构工程监理过程中的控制要点

按照监理方案中的图纸审查程序,在工程开工前熟悉图纸,召集并主持设计、业主、监理、施工单位专业技术人员进行图纸审查,纠正错误和错误。根据设计文件及有关资料和规范绘制的施工图有遗漏的。 合理和不符合规范及国家施工文件的,应在施工前解决。

与业主、设计、施工单位协调,确定图纸问题的具体处理措施或设计优化。 监督建设单位编制联合评审会议记录,经各方最终签字盖章后分发给各单位。

01

原材料及成品检验验收的控制要点

(1)工程材料质量要点:

1)核查工程所用钢材、焊接材料、螺栓、螺柱等材料的外观质量及其质量证明材料。

2)监督施工单位按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程见证取样送检规定》对钢基材、代表性焊接试件、螺栓等进行见证取样送检规定和规格。 检测单位应当在抽样见证下出具合格的检测报告。

3)监督施工单位合理组织材料供应,满足连续施工的需要,加强现场材料运输、储存、检验验收等材料管理制度,采取防潮、露水、和污染。

①钢材:应按设计要求明确选用钢号、参考标准号、化学成分和物理性能指标。 原材料供应商应提供完整的保修凭证和材料检测报告。 钢材及铸钢件的品种、规格和性能应符合国家现行产品标准和设计要求。 进口钢材的质量应符合设计和合同标准的要求。 监理人员应要求钢结构承包商将质量证明文件、中文标志和检验报告提交监理人员审查,由监理工程师全部检查。

②焊接材料:焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 监理人员应要求钢结构承包商将质量证明文件、中文标志和检验报告提交监理人员审查,由监理工程师全部检查。 对重要钢结构使用的焊接材料进行抽样复检。 监理工程师应对复检报告进行核对。

③连接用标准紧固件:钢结构工程中常用的紧固件有高强度螺栓(分为大六角型和扭剪型)、普通螺栓、地脚螺栓、地脚螺栓等紧固标准件。 其品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计要求。 监理人员应要求钢结构承包商将产品质量证明文件、中文标志和检验报告提交监理人员审查,由监理工程师全部检查。

④焊球:监理方应要求承包商提供焊球所用原材料的质量证明文件、中文标志及检验报告、焊球焊缝的无损检测报告。 用卡尺、金属测厚仪抽查焊球直径、圆度、壁厚减薄量等尺寸。

⑤ 螺栓球:监理人员应要求承包商提供焊接球所用原材料的质量证明文件、中文标志和检验合格证明。 用 10 倍放大镜检查螺栓球表面质量。 随机检查螺栓球螺纹尺寸、直径、圆度、相邻两螺栓孔中心线夹角等尺寸。

⑥金属压型板:金属压型板、金属压型板、角板及零配件以及所用原材料、品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计要求。 监理人应要求承包商提供产品质量证明文件、中文标志和检验报告。 对压型金属板的尺寸偏差、表面及涂层质量进行抽查(可用10倍放大镜)。

⑦涂层材料:监理方应要求承包商提供材料的产品质量证明文件、中文标志和检验报告。 钢结构防腐涂料和阻燃涂料的品种和技术性能应符合设计要求。 防火涂料应经有资质的检验机构检测符合国家相关标准,并经当地消防管理部门确认。

⑧钢结构工程原材料及成品的控制是保证工程质量认证的关键,也是控制重点之一。 所有原材料和成品的质量规格和性能应符合国家产品标准和设计要求,并全面检查产品定位质量证明书。 文件和检验报告是主要控制项目。

⑨ 工程中使用的焊接材料应有完整的质量证明书,并按使用说明书的要求烘烤后使用。 监理工程师应检查质量证明书和焊接材料烘烤记录的有效性。 检查焊工资格证书,包括考试合格项目是否能覆盖实际焊接内容以及证书是否在有效期内。 检查焊接工艺评定报告项目是否涵盖了工程的所有接头。 初次焊缝和二次焊缝必须进行超声波探伤。 对于需要焊前预热或焊后热处理的焊缝,整个焊接过程中焊道间的温度不应低于预热温度,焊缝两侧的预热宽度不应小于1.5乘以焊件的厚度。 并且不应小于100mm。

⑩监理人员应对不少于20%的钢筋、咬边、表面焊瘤、对接焊缝缩孔进行检查; 角焊缝的角焊缝尺寸和咬边表面质量钢结构防火涂料工程自检报告,并做好检验记录。 螺栓焊接主管应检查焊接工艺评定报告和瓷环烘烤记录。 螺栓焊接完毕后,监理人员会同施工单位质检人员,选取10%的相同构件(不少于10件),每件检验螺栓数量的1%,并进行弯曲测试。 弯曲30°后,用直角尺用肉眼观察。 螺柱的周围区域应弯曲并与焊件熔合。

例如,焊接工艺评定有效,焊接材料质量证明文件齐全,焊缝表面质量符合规范要求,焊接相关尺寸符合图纸要求,焊缝无损检测合格,有有效的探伤报告,螺栓焊接弯曲试验合格并经检验报告和监督检验合格,则钢结构焊接分项合格。

02

紧固件连接工程监理工作控制要点

(1)高强螺栓连接摩擦面抗滑移系数试验应由监理人员见证。 钢结构制作检验时,抗滑系数应符合设计要求。 需要注意的是,钢结构连接摩擦面的喷砂处理应满足通过连接摩擦面抗滑移系数测试的试板的质量要求。 (高强螺栓连接摩擦面的抗滑移系数与钢材的种类、表面处理所用砂的种类、风压、喷砂时间以及摩擦面使用前的腐蚀程度有关)因此,钢结构生产单位必须有代表性的永久进行抗滑移系数测试,试板的加工应与实际生产一致,规范要求每两千块进行一组测试吨钢结构,每组试验需要六对试验板,其中三对在钢结构上,在生产前进行试验,另外三对在高强螺栓安装前重新试验。验证高强螺栓连接摩擦面的抗滑移系数仍符合规范或设计要求。 钢结构生产中,如果高强螺栓连接的摩擦面发生改变,或者改变了处理方法,则必须重新进行抗滑移系数测试。)

(2)高强螺栓连接摩擦面安装质量和高强螺栓拧紧程度分别不少于10%进行检验。 扭力扳手应进行校准,每班前后应对扭力扳手进行检查,并保存检查记录。 最终拧紧后1小时和48小时后,内部监理人员应结合施工单位的质量检验检查最终拧紧扭矩。 同时检查外露螺栓螺纹应为2-3颗扣(允许10%的螺栓螺纹外露1颗或4颗扣)。 (施工单位应准备扭力扳手两只,一只为施工扳手,误差在5%以内,另一只为检测扳手,误差在3%以内。施工扳手每次使用前、后均应用检测扳手进行检测。高强螺栓不能用作定位螺栓,高强螺栓初拧至终拧应在24小时内完成,高强螺栓的终拧扭矩应用检测扳手进行测试。)

(3)高强螺栓连接摩擦面抗滑移系数试验合格,高强螺栓质量证明文件合格有效,最终拧紧扭矩检验合格,监督抽检合格,则该扣件连接子项合格。

03

钢件加工工程监理控制要点

(1)检查钢材的切割质量,包括从切割面观察钢材的质量,用钢直尺、塞尺等检查切割边缘的质量,应符合规范。

(2)控制钢材及钢构件的热变形。 加热温度不得超过9000C(热变形工人通过加热区的颜色控制温度)。 严禁对低合金钢进行强制冷却(如浇水)。 用游标卡尺或孔径规抽查10%的螺栓孔直径和孔壁质量,并抽查螺栓孔间距。

(3)钢结构承包商自检、监督抽查合格的,钢结构件及钢结构件加工工程单独合格。

04

钢构件预装配及装配工程监理控制要点

(1)预装所用的支撑台或钢平台应检查稳定可靠,并检查其相对位置。 检查钢构件上的所有零时固定和张紧装置均已拆除。 监理现场采用测孔仪随机检查螺栓孔的贯入率,符合GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》的要求。

(2)监理人员应要求钢结构制造单位检查所有预装单元的装配尺寸,并符合GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》附录D的要求。

(3)对于焊接H型钢,按规范要求抽查焊缝布置。 翼缘板拼接焊缝与腹板拼接焊缝的间距宜大于200mm。 焊接H型钢的尺寸偏差应符合规范要求。

(4)用水平仪和钢尺检查吊车梁、吊车桁架不应偏斜。

(5)钢结构装配尺寸应由监理人员在装配好的轮胎架上进行检查。 每批检验,每批抽样不少于10%的尺寸,并保存监测记录。 使用 0.3mm 塞尺检查紧固表面。 插件面积应小于25%。

(6)钢结构制造单位提交的尺寸检验报告合格且监督检验合格的,钢构件装配工程合格。

05

钢结构安装监理工作控制要点

(一)钢结构安装监理工作控制要点

1)认真熟悉施工图设计说明,明确设计要求,主持图​​纸与设计交底的联合审查。

2)审核《钢结构加工制造及吊装》等专业施工方案。 重点审查建设单位的组织质量保证体系、重大子工程的施工方法、焊接点和技术质量控制措施。

3)钢结构安装单位、施工人员和监检人员必须具备相应资质,并必须符合国家及其他有关规定。

4)钢结构安装单位应在施工现场建立《钢结构安装质量保证体系》。 其主要成员应当是具有相应资格的人员。 焊接人员应持有相应焊接岗位的有效焊工证书; 进入现场的施工机械应保证设备状态良好,并应具有相应的安全操作性能(如配备电焊机的电压表、电流表、塔式起重机安全操作许可证等)。

5)钢结构构件、钢结构配件进场后,按到货批次进行检验。

(2)钢结构生产质量控制要点:

1)监督施工单位实施现场机械加工,编制加工生产图纸,梁、板缝应放大校对,检查确认后进行加工。

2)根据工程实际情况,督促施工总承包单位指派专人负责分包单位的制作尺子、放样钢构件、切割、校直、封边等生产管理和质量控制。加工、制孔(螺栓孔、钢筋孔、混凝土振动孔等机械钻孔)、装配、工程焊接及焊接检验、除锈、编号等,并重点监控首件生产。

3)对型钢(硬型)构件生产过程进行抽查,重点是构件母材的验收和复验、焊接试件检验、焊缝、焊缝超声波探伤、外观检验等。

4)批量生产过程中出现的问题应及时与相关单位协调控制,确保构件生产满足吊装需要。

5)型钢构件制作时的允许偏差应符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)附录C中钢构件装配时的允许偏差。

(3)钢结构构件贮存、运输、验收质量控制要点:

1)监督加工方按构件编号和安装顺序堆放钢构件。 堆叠元件时,元件之间应加焊盘。

2) 检查加工商是否按照零部件到货计划安排运输。 装载时应捆扎,避免构件变形,确保运输安全和控制。

3)刚性钢构件制造完毕并自检合格后,填写自检表和检验单,申请检验。 送检后,根据制作验收依据对钢结构进行检查,同时检查文件是否齐全。

4)各种钢构件100%检验。

5)所有刚性钢构件在加工厂的验收仅是初步检验,最终检验在吊装现场进行。

(4)刚性钢构件安装质量控制要点:

1)刚性钢构件进入施工现场前必须进行检查验收;

2)监督施工方根据塔吊​​(或汽车吊)的位置和起吊能力确定构件的堆放位置。 存放钢构件的场地应平坦、坚实、无积水。 钢构件应按类型、型号和安装顺序分区堆放。 、钢构件的底部滑道应有足够的支撑面。 同一类型的钢构件堆放时,各层钢构件的支点应在同一直线上,防止钢结构变形、压坏。

3)构件安装的吊点和绑扎方法应保证钢结构不变形。 正式吊装前应进行试吊和测试。

4) 监控吊装过程中的操作流程。 上一工序未达到验收要求的,不得进入下一工序。

5)严格控制预埋地脚螺栓和钢板的精度,检查螺栓预留长度和标高,位置必须符合图纸和规范要求,准确控制底部钢板标高确保柱子嵌入的牢固性,并采取相应的措施。 保护措施。

6)首层刚性钢柱安装前,应重新检查基础混凝土同条件试块强度是否满足设计要求。 检查验收钢柱的定位轴线和标高、地脚螺栓的直径和伸出长度(钢板尺寸、高度)等,并检查钢柱数量、外形尺寸、螺栓孔位置和直径等.,确认符合设计图纸后才可以开始钢结构的吊装。

7)楼面断面钢柱应按数吊装。 按图纸检查钢柱节点处连接板的安装和固定情况。 检查柱顶的标高和垂直度。 钢柱符合要求后才能进行焊接。 监督和检查钢组件的提起过程中的常见质量问题,例如钢柱位移,钢柱垂直偏差,偏移安装孔,组件安装孔不合时宜,螺栓无法穿透等等。

8)在吊装之前,应检查抬起凸耳和有效的焊缝,以重新检查用于吊装的钢丝绳提升点是否满足要求(两侧的柱子上的提升点)。

9)安装控制。 将刚性钢框架悬挂在适当的位置后,底部固定螺栓暂时固定,然后将轴对齐。 偏差必须小于3mm,并且垂直偏差严格控制在5mm之内。 只有在调整合格后才能进行焊接。 温度应在焊接前进行预热和控制。

10)检查钢梁备用现场焊接的焊接序列,焊接方法,焊接保护等。 敦促建筑单元注意天气状况的变化,例如在吊装和焊接时风,雨水,水分和阳光的影响,并需要制定预控制措施。

11)必须严格检查产品的质量证书是否使用使用的焊杆,并且必须在干桶中携带焊接棒。 在焊接结构完成后冷却24小时后,根据设计和规范要求,焊缝将在主管的见证下进行超声波错误检测。

12)形状的钢柱和梁连接器应由具有良好焊接性能的材料制成,并且应确保对钢梁的焊接可靠。

13)在倒入混凝土之前,应控制弧板和电弧板加工以暂时控制多余支撑物的变形,并应加强临时扩大(梁增强孔等)的补偿工作,以消除质量危害。

14)安装截面钢组件的允许偏差应符合“钢制结构切割构建质量验收码”的附录E中安装钢结构的允许偏差(GB50205-2001):(表E.0.5.5在多层和高层钢结构中安装的允许偏差)。

①钢结构的预安装监督使用理想仪,水平和总站来检查钢柱的位置轴和高程。 检查数量不少于10%。

②主管应检查需要在设计中紧密的节点。 检查内容是接触表面不应小于70%,边缘间隙不应大于0.8mm。 检查节点的数量大于10%。

③对于已安装的钢制屋顶桁架和柱子,监督工程师可以使用悬挂的电线,盖伊电线,理想石和钢制统治者对其进行检查。 屋顶桁架的中跨垂直度的允许偏差为H/250,不应大于15.0; 两列之间的屋顶桁架的横向弯曲高度损失<1/1000,不应大于10.0。 总体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差应符合以下要求:整体垂直度的允许偏差为H/1000且不大于25.0大于25.0。

④使用激光理想和总站检查多层和高层钢结构(H/2500+10.0)的主要结构的总垂直度,而不大于50.0。 整个平面弯曲的允许偏差为L/1500,不大于25.0。

⑤主管在安装钢结构期间进行侧站监督,主要控制组件的中心线,高程参考点和其他标记,安装钢组件期间定位轴的对齐质量以及钢组件表面的清洁度, ETC。

⑥如果钢组件具有完整的工厂证书,并且建造高强度螺栓连接并通过监督检查,那么该项目是合格的。

(5)钢桁架安装的质量控制元素

1)钢桁架是严格根据设计图和规格的要求制造的(GB50205-95)。 当焊接H形钢并按照部分和顺序焊接时,应采取抗变形措施。 J507电极应用作焊接材料。 在钢结构的生产过程中,使用半自动切割,并使用研磨机将切割表面倒角以确保油漆和防火涂层的粘附。 钢结构的连接螺栓孔是机械钻孔的,并且钻孔精度必须满足规格和安装要求。 高强度螺栓连接的摩擦表面通过手动去除浮动生锈然后进行喷砂处理。 根据规格进行摩擦表面的摩擦系数和高强度螺栓的测试。

2)在安装钢桁架之前,请检查钢结构的基础高程和安装几何尺寸,并确保每个部分之间的间隙满足图纸要求。 严格检查并接受施工图和规格,并仅在通过要求后才继续下一步。

3)在安装站点上预组装钢结构,并在检查尺寸后开始安装工作。

4)由于钢桁架的跨度很大,提起时应防止结构变形。 使用50吨重的起重机和用于提升工作的多点对称提升构造方法安装了钢桁架。

5)高强度螺栓的构造采用了扭矩方法,并用电动扭矩扳手进行高强度螺栓的初始和最终拧紧。 扭矩值必须满足设计要求和规格。 不应发生泄漏或过度污染。

6)焊接质量的接受水平:钢框架和主柱的夹紧焊缝,凹槽焊缝和对接焊缝以及起重机梁的对接焊缝应根据(GB50205-95的第一级焊接)进行检查(GB50205-95),以及其他焊缝应根据第二级焊接进行检查。 接缝标准检查。

7)在压力钢梁和圆柱后,可以随意在其上焊接连接器。 必须在组件压力并最终拧紧高强度螺栓之前完成焊接连接​​器。

8)钢结构完成后,安装介绍的钢板。 purlins必须水平和垂直安装。 上述工作完成后,应安装配置的钢板。 必须严格根据图纸安装介绍的钢板和purins。

06

钢结构绘画项目监督的关键控制点

1)监测工程师首先检查钢组件表面上的喷砂和防锈质量,包括表面粗糙度是否满足涂料要求。 家里的测试量不少于10%。 允许的偏差为-25UM。

2)表面油漆的涂层(阻燃油漆)。 主管应检查中间油漆是否已完全固化,并且应每100吨或更少的稀薄阻燃涂层测试粘结强度。 阻燃涂层的厚度检测量不得小于组件量的10%。 每个组件在5个位置进行测试,每个位置的值是3个测量点的干油漆膜厚度相距50mm的平均值。 阻燃涂层的厚度应满足防火性极限的设计要求。

3)如果施工单位提交的涂料质量保证证书是有效的,则规格要求的图纸的债券强度测试报告已完成,涂料厚度测试报告已完成且合格,并且监督抽样检查是合格的,然后是此子项目是合格的。

07

注意事项

(1)查看专业钢结构设计单元的设计资格。 钢结构图是钢结构项目构建的重要文件,是钢结构项目建设质量接受的基本基础。 设计的钢结构员工图纸必须由公认的主要设计单元签名。

(2)检查并接受从事钢结构项目的建筑单位的资格和质量管理内容。 传统钢结构项目的检查内容主要包括:质量管理系统和质量检查系统,建筑技术企业标准,专业技术管理和专业工作证书。 施工资格和分包资格,建筑组织设计(建筑计划),测试工具和设备以及测量设备等

(3)查看由建筑部门提交的原材料和成品的质量保证信息,原材料的合格证书以及零件的​​工厂证书。 该规范规定,如果原材料具有六个条件之一并需要重新检查,则主管应参与证人抽样。 钢板的厚度以及钢截面的规格和尺寸是影响轴承能力的主要因素。 当进入现场接受以进行接受时,应检查钢板的厚度以及钢板的规格和尺寸。

(4)焊接材料对焊接质量有重大影响。 使用的焊接材料应根据设计要求选择,并应符合当前的国家标准。 外观不符合要求的焊接材料不应在项目中使用。

(5)除了检查材料和文件外,涂料的现场接受还必须打开枪管以进行现场检查。 除了检查涂料结构,凝聚,凝胶和其他现象外,还必须将油漆的模型钢结构防火涂料工程自检报告,名称,颜色和质量与质量认证文档进行比较。 有效期,等等

(6)为了确保工程焊接的质量,必须在组件生产,结构安装和施工焊接之前进行焊接过程评估,以及必须根据焊接过程评估的结果来制定相应的施工焊接过程规范。

(7)当焊接H形钢和法兰板时,不应有纵向关节。 仅允许长度剪接。 可以将网板剪接为长度和宽度,但是法兰板或网接缝应交错200mm。

(8)为了检查其生产的完整性,应在离开工厂之前组装钢组件,并在工厂支撑台上进行预组装。 应测量和平整支撑台或平台,并且在预组装过程中不应使用大锤仪。 在检查期间,应删除所有临时修复和张紧设备。

(9)在安装钢结构之前,应审查安装和提升施工计划。

(10)钢结构安装检查批次应在现场接受和接受子项目和项目(例如焊接连接和紧固件连接生产)之类的基础上接受。

(11)在结构形成并固定结构的空间刚度单元后,应进行安装偏差的检测。

(12)在安装过程中,必须控制屋顶,平台等上的施工负载。

(13)钢结构安装项目的质量应从原材料和组件质量的质量开始。 必须严格控制组件生产质量,而且必须控制组件运输,堆叠和提起质量。 采取实用可靠的措施,以防止在上述过程中变形或剥离油漆。 如果组件意外变形或绘制,则应在安装前进行更正或重新粉刷。

(14)根据建筑单元的自我检查,检查钢结构项目的建筑质量的接受记录。 该项目中的钢结构属于细分项目,应根据检查批次,副本,细分和细分项目检查和接受。

相关推荐

评论列表
关闭

用微信“扫一扫”